Kyllä tämä on jo aika pitkällä eli meinasin alkaa IV-hommiin... Tänne korpeen on valikoitunut järjellä varustettu lupavalmistelija, joten ei ollut ongelmia. Tarkastusosasto onkin sitten jotain muuta.UupunutRomeo kirjoitti: Holmbergin Hessun naama olisi kyllä näkemisen arvoinen... . Mikäli hänen alueellaan torpan teko alkamassa.
Ei muuta kun onnea ja täydelliset kompensointilaskelmat.
Paineista, onko talo kokonaisilmavirraltaan yli vai alipaineinen ja onko kerrosten välissä suljettavia ovia ?
Virtaamat ovat tuollaisia:
Yläkerta: +49 ja -18
Alakerta: +6 ja -47
Alakerrassa on keittiö, pieni wc, tekninen tila, yksi huone, tuulikaappi ja porrasaula. Pinta-alaa on ehkä 65 m^2.
Yläkerrassa on kolme huonetta, olohuone, suihku ja vaatehuone. Neliöitä on vajaat 120.
Porrasaulan kohdalla tulee sisätilalla olemaan korkeutta varmaan lähes seitsemän metriä.